新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 百科知识

制冷设备的运转调节

所属分类:百科知识    发布时间: 2023-03-20    作者:郑州千里雪制冷设备有限公司
  分享到:   
二维码分享
       制冷设备的运转调节
       一、系统工况参数的调节
      (1)蒸发温度的调节
       蒸发温度一般由蒸发压力查表得出,蒸发温度的高低取决于生产工艺的需要及蒸发器的传热温差。当被冷却介质为自然对流的空气时传热温差约为10~15℃;被冷却介质为强制循环的空气时传热温差约为5~10℃;被冷却介质为强制循环的水及盐水时传热温差约为5℃。蒸发温度要保持适当,要尽量达到设计的蒸发温度,以**制冷系统经济、合理的运行。
      (2)冷凝温度的调节
       冷凝温度用冷凝压力或排气压力查表得出。水冷冷凝器的冷凝温度较冷却水出口温度高4~6℃,蒸发式冷凝器的冷凝温度比夏季室外空气湿球温度高8~14℃,风冷冷凝器冷凝温度比空气温度高8~18℃;终冷凝温度不允许超过40℃。
      (3)过冷温度的调节过冷温度可从节流阀前液体管上测得。单级制冷循环一般利用冷凝器获得过冷,一般过冷温度为3℃,对双级制冷循环过冷温度一般比中冷器内的温度高3~5℃。           
      (4)中间温度的调节
        中间温度由中间压力查表读出。要根据蒸发温度、冷凝温度和高、低压容积比确定中间温度。实际使用中采用高低压级压缩机组能量增减载调节中间温度。

        郑州千里雪制冷设备有限公司

二、制冷压缩机的调配与转换

      压缩机的调配应以能够**制冷工艺的要求和节省用电为原则,并考虑操作与管理。主要依据如下:
     (1)应尽量使压缩机的制冷能力与制冷装置的热负荷相适应。
     (2)根据压力比配置压缩机的台数。
     (3)根据不同的蒸发温度单独配置压缩机的台数,当系统热负荷不大时,允许与相近蒸发温度系统并联配置。
     (4)压缩机的运转台数应尽可能少。
       压缩机在运行中如需与已停止降温的冷间相连接时,须缓慢开启调节站的回气阀,密切注意回气温度和压力,及时调整压缩机的吸气阀,防止发生湿冲程。