制冷设备的运转调节
一、系统工况参数的调节
(1)蒸发温度的调节
蒸发温度一般由蒸发压力查表得出,蒸发温度的高低取决于生产工艺的需要及蒸发器的传热温差。当被冷却介质为自然对流的空气时传热温差约为10~15℃;被冷却介质为强制循环的空气时传热温差约为5~10℃;被冷却介质为强制循环的水及盐水时传热温差约为5℃。蒸发温度要保持适当,要尽量达到设计的蒸发温度,以**制冷系统经济、合理的运行。
(2)冷凝温度的调节
冷凝温度用冷凝压力或排气压力查表得出。水冷冷凝器的冷凝温度较冷却水出口温度高4~6℃,蒸发式冷凝器的冷凝温度比夏季室外空气湿球温度高8~14℃,风冷冷凝器冷凝温度比空气温度高8~18℃;终冷凝温度不允许超过40℃。
(3)过冷温度的调节过冷温度可从节流阀前液体管上测得。单级制冷循环一般利用冷凝器获得过冷,一般过冷温度为3℃,对双级制冷循环过冷温度一般比中冷器内的温度高3~5℃。
(4)中间温度的调节
中间温度由中间压力查表读出。要根据蒸发温度、冷凝温度和高、低压容积比确定中间温度。实际使用中采用高低压级压缩机组能量增减载调节中间温度。
二、制冷压缩机的调配与转换
压缩机的调配应以能够**制冷工艺的要求和节省用电为原则,并考虑操作与管理。主要依据如下:
(1)应尽量使压缩机的
制冷能力与制冷装置的热负荷相适应。
(2)根据压力比配置压缩机的台数。
(3)根据不同的蒸发温度单独配置压缩机的台数,当系统热负荷不大时,允许与相近蒸发温度系统并联配置。
(4)压缩机的运转台数应尽可能少。
压缩机在运行中如需与已停止降温的冷间相连接时,须缓慢开启调节站的回气阀,密切注意回气温度和压力,及时调整压缩机的吸气阀,防止发生湿冲程。